機房的清潔度,溫度、濕度應達到什么要求 ?機房新風的供風標準是什么?每小時每人多少立方米?
科普回答:夏季冬季全年溫度23±2℃(A級) 20±21℃(B級)
相對濕度45%-65% (A級) 40%-70%(B級)
A級機房溫度變化率<5℃/h并不得結露;
B級機房溫度變化率<10℃/h并不得結露;
主機房內的空氣含塵濃度,在表態條件下測試,每升空氣中大于或等于0.5μm的塵粒數,應少于18,000粒。
機房新風量設計規范要求
(1) A級機房潔凈度為30萬級,B級機房潔凈度為20萬級。
(2) 每人新風量應為40~60m/h。
(3) 機房空氣量循環次數標準應大于2~3次/h。
(4) 室內總循環風量的5%。
(5) 維持室內正壓所需風量。
查看詳情 →